(资料图片)
3月19日,河南信阳市沙尘四起。7时许,信阳供电公司明港供电营业所所长刘向阳接到报告,称明港镇大世界商业步行街2号台区变压器故障停运,刘向阳立即赶往2号台区。途中,他一边通知抢修人员到现场汇合,一边心中犯疑:那是一台公用变压器,春检校试以来运行状况一直良好,怎么突然出故障了呢?这天是周末,过会就是商业步行街客流高峰时期,如不能尽快恢复供电,将对商业街造成较大影响。
20分钟后,刘向阳与配电抢修班班长代业杰等抢修人员赶到2号变压器现场,开始为变压器诊断“病情”。很快,这里聚集起很多客户,大家纷纷询问停电是什么原因,急切的心情写在他们的脸上。有人说,前一天夜里供电还正常,早上6点钟起风后,突然听见“砰”的一声,家里就停电了。
“大家耐心等一等,我们这就去检查!”刘向阳说完,就做好安全措施,与代业杰一起攀上变压器台架。他们经过细致检查,发现变压器互感箱高压侧A相和B相接线柱均有放电痕迹。
“看,互感器箱里面缠绕着一些融化了的塑料袋,还有一些烧熔的金属屑。”代业杰说。
大家分析,从客户反映的情况和现场痕迹判断,估计是早上起风后,挟金属物的漂浮物挂在了变压器的接线部位,引起线路短路,造成变压器烧毁。
“尽快抢修!”刘向阳立即安排人员调集抢修材料。现场一片紧张忙碌的景象。
“这起故障给咱们提了个醒,一定要特别留意天气变化。目前春检校试工作正在进行中,春季又是线路设备故障高发时段,我们一定要把线路设备的巡视检查工作做得更深入细致,确保供电可靠,这样才能保证‘三个不发生’百日安全活动目标的实现。”刘向阳对代业杰和抢修人员说,“早上天气预报,今天晚间将会有7到8级大风,我们要加强线路和台区巡视工作,不能再有故障发生。”代业杰和抢修人员点头答应。
中午时分,一台崭新的315千伏安变压器在2号台区投用使用,五彩灯光和着悠扬的乐曲,充盈着大世界商业步行街的每一个角落。